markes30 Napisano 17 Styczeń 2007 Share Napisano 17 Styczeń 2007 Koledzy pomóżcie w interpretacji tego pargrafu : § 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania: 1) szerokość ław mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie powinna być mniejsza niż: a) 2,4 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, b) 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych powinien odpowiadać szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2; 2) długość ław nie powinna być mniejsza niż: a) 5,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, b) 8,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, przy czym powinna zapewniać możliwość ustawienia na nich wszystkimi kołami każdego badanego pojazdu oraz umieszczania przed jego przednimi światłami przyrządu do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu. Czy ławę pomiarową mierzymy od krawędzi kanału do zewnętrznęczego jej końca czy całą łącznie z szerokością kanału? Prosze o pilna odpowiedź ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 17 Styczeń 2007 Share Napisano 17 Styczeń 2007 Łącznie z szerokością kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 17 Styczeń 2007 Share Napisano 17 Styczeń 2007 Razem z kanałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 17 Styczeń 2007 przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych powinien odpowiadać szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2; a jak rozumieć ten przypis ? według mnie od rantu kanału ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 17 Styczeń 2007 Share Napisano 17 Styczeń 2007 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami, kiedyś były (pojedyńcze jeszcze jeżdżą ) pojadzy o szer 2,7m (kraz itp.)to ława musi mieć 2,8 + powierzchnia pomocnicza = szerokość pomieszczenia min 6m dla OSKP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Styczeń 2007 Share Napisano 17 Styczeń 2007 a jak rozumieć ten przypis ? według mnie od rantu kanału ? Ano... znaczy, że łatę od niwelatora mogą postawić na krawędzi kanału i też odchyłka musi się mieścić w normie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 U mnie podczas kontroli TDT ustawili niwelator i z tego położenia sprawdzali lewą iprawą stronę ławy pomiarowej. Listwa ustawiana była co metr A najprostrza domowa metoda kontroli poziomu polega na wylaniu kilku wiader wody i obserwowaniu gdzie popłynie i czy zostaną kałuże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiki Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 U nas na ławie pomiarowej jest terakota.Po ustawieniu niwelatora była sprawdzana każda płytka co do ogólnego odchylenia i pionu .Jakoś przeszło, nie przekroczyło normy ale z tego co wiem to jest to jest "słaby" punkt SKP bo przyrządy i pozostałe rzeczy to można przygotować na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 18 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 18 Styczeń 2007 ale z tego co wiem to jest to jest "słaby" punkt SKP bo przyrządy i pozostałe rzeczy to można przygotować na 100% Dokładnie z ławą są największe problemy. ( U nas w firmie kupiliśmy niwelator żeby sprawdzać ławy na stacjach przed TDT) W zeszłym roku można było sobie odpuścić i dostać warunkowo do 2010 w tym już warto powalczyć o 5lat. Zmierzyłem na 3 stacja porównałem z protokołem TDT i wychodzi żę szerokość ławy jest łącznie z kanałem dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezes100 Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 A już liczyłem na punkcik, mam tylko jeden i tak smutno wyglądam. Przepraszam za tą nieskromność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 dzięki wszystkim za pomoc. liczyłem na punkcik A punkcik to podziękowanie, o browarku niewspominająć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 Zmierzyłem na 3 stacja porównałem z protokołem TDT i wychodzi żę szerokość ławy jest łącznie z kanałem Co to jest ława pomiarowa? To jest płaszczyzna na której stoi cały pojazd do pomiaru np. ustawienia świateł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 U nas w firmie kupiliśmy niwelator A mu poprosiliśmy o pomiar panów geodetów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 A mu poprosiliśmy o pomiar panów geodetów Mądrze Po cholerę kupować kawiarnię, jak masz ochotę napic się kawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 18 Styczeń 2007 Share Napisano 18 Styczeń 2007 Po cholerę kupować kawiarnię, jak masz ochotę napic się kawy To rozumiem żeś kawaler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 18 Styczeń 2007 Autor Share Napisano 18 Styczeń 2007 Mądrze Po cholerę kupować kawiarnię, jak masz ochotę napic się kawy Ale jak byś robił 7 kaw dziennie to chyba expres byś kupił Mamy w tym roku odbiór 7 naszych stacji po pomiarze 2 - 3 już się zwrócił Dzięki za przypomnienie o punktach oczywiście dla dwóch najbardziej "elokwentnych" forumowiczów którzy podali obszerną podstawę prawną już wystawiłem . P.S O piwku też nie zapomnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 19 Styczeń 2007 Share Napisano 19 Styczeń 2007 można zawsze poprosić geodetę o zrobienie protokołu z pomiaru - jak będzie dobrze Panowie z TDT nie zakwestionują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 20 Marzec 2007 Share Napisano 20 Marzec 2007 Zamiast kanału mam podnośnik, który jak wiadomo wchaodzi w skaład ławy pomiarowej. W związku z tym mam pytanie: czy wypoziomowanie podnośnika (również pomocniczego wchodzącego w skład głównego) powinno mieścić się w normie określonej dla ław pomiarowych? Oraz czy podnośnik musi być równo z posadzką wokół niego (kilka mm wystaje ponad poziom posadzki)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 3 Kwiecień 2007 Share Napisano 3 Kwiecień 2007 Zamiast kanału mam podnośnik, który jak wiadomo wchaodzi w skaład ławy pomiarowej. W związku z tym mam pytanie: czy wypoziomowanie podnośnika (również pomocniczego wchodzącego w skład głównego) powinno mieścić się w normie określonej dla ław pomiarowych? Oraz czy podnośnik musi być równo z posadzką wokół niego (kilka mm wystaje ponad poziom posadzki)? jeśli podnośnik jest węższy niż ława pomiarowa to masz problem - powinien być równo z posadzką ( musisz opuścić najazdy jeśli oczywiście się to da zrobić ). To samo dotyczy rozstawu krawędzi wewnętrznych , nie mogą być większe niż maksymalna szerokość kanału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 5 Styczeń 2010 Share Napisano 5 Styczeń 2010 Czy ktos z Was w ostatnim czasie robil remont lawy pomiarowej? Prosze o doswiadczenia. Moze ktos poleci firme, ktora wykonywala. Firma najlepiej z okolic Poznania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 18 Styczeń 2010 Share Napisano 18 Styczeń 2010 Czy ktos z Was w ostatnim czasie robil remont lawy pomiarowej? Prosze o doswiadczenia. Moze ktos poleci firme, ktora wykonywala. Firma najlepiej z okolic Poznania a jaki zakres tego remontu?> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 18 Styczeń 2010 Share Napisano 18 Styczeń 2010 Czy ktos z Was w ostatnim czasie robil remont lawy pomiarowej? Prosze o doswiadczenia. Moze ktos poleci firme, ktora wykonywala. Firma najlepiej z okolic Poznania polecić nie mogę natomiast proponuję w umowie na usługę napisać że ława ma być wykonana zgodnie z dz.u. takim a takim i że zapłata za usługę nastąpi po pozytywnym odebraniu przez tdt część firm wymięknie od razu a ty będziesz miał spokój Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 być wykonana zgodnie z dz.u. To jest jasne ze takie warunki nalezy zaznaczyc w umowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 19 Styczeń 2010 Share Napisano 19 Styczeń 2010 być wykonana zgodnie z dz.u. To jest jasne ze takie warunki nalezy zaznaczyc w umowie. Dla ciebie i dla mnie tak, ale nie zawsze dla firmy która ma wykonać usługę z doświadczenia wiem że część firm wymięka żeby się o 1 mm nie kłócić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 19 Styczeń 2010 Autor Share Napisano 19 Styczeń 2010 Ja po swoim wykonawcy sprawdzam niwelatorem. W umowie wpisuje 3mm max. by mieć 1mm na zużycie w zapasie ( dotyczy OSKP ). Gwarancja na wykonanie 24mieś. Ostatni zrywał 1m kw i poprawiał. Jak byś Janusz bliżej miał stację to bym podjechał a tak to jakiegoś geodetę z niwelatorem skołuj. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...