markes30 Napisano 6 Grudzień 2007 Share Napisano 6 Grudzień 2007 Mam pilne pytanie : Teoretycznie jest kanał który ma 18m ze schodami . Likwidujemy schody z przodu i z tyłu i mamy pełnowymiarowy 18m kanał bez schodów . Czy istnieją np składane boczne schody pozwalające wejść do kanału? Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne przez TDT i zgodnie z przepisami Budowlanymi, BHP i inne ? Jeśli ktoś widział, słyszał o takim rozwiązaniu proszę o info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kontroler2 Napisano 6 Grudzień 2007 Share Napisano 6 Grudzień 2007 Szerokość kanału ogranicza wstawienie schodów bocznych na 100%, ale może winda ze składanymi poręczami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 6 Grudzień 2007 Share Napisano 6 Grudzień 2007 W ubiegłym roku przy odbiorze stacji stwierdzono, że mamy za krótki kanał. Schody mieliśmy z obu stron. Pzyjechała ekipa, zlikwidowała schody z jednej strony, przedłużyli trochę kanał, wstawili metalowe(pospawane z materiałów własnych) schody no i poszło. Bliższych informacji nie udziele bo tymi sprawami zajmuję się szef. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 7 Grudzień 2007 Share Napisano 7 Grudzień 2007 Jeśli ktoś widział, słyszał o takim rozwiązaniu proszę o info. słyszałem o wejściu "podziemnym" w bocznej ścianie kanału przejście pod ławą pomiarową, schody w pomieszczeniu biurowym obok wyglądało +/- jak poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zajac Napisano 11 Grudzień 2007 Share Napisano 11 Grudzień 2007 w tym materiale z tvn turbo (G) zdaje mi sie był kanał co miał wejście boczne równoległe do kanału schody i przejście pod ławą pomiarową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 17 Grudzień 2007 Share Napisano 17 Grudzień 2007 Mam pilne pytanie : Teoretycznie jest kanał który ma 18m ze schodami . Likwidujemy schody z przodu i z tyłu i mamy pełnowymiarowy 18m kanał bez schodów . Czy istnieją np składane boczne schody pozwalające wejść do kanału? Czy takie rozwiązanie jest akceptowalne przez TDT i zgodnie z przepisami Budowlanymi, BHP i inne ? Jeśli ktoś widział, słyszał o takim rozwiązaniu proszę o info. TDT nie będzie się czepiał jak masz odebrany budynek, co do schodów składanych to przy odpowiednich parametrach przejdą odbiór INB, jeśli będzie drabinka to raczej nie odbiorą. najlepsze rozwiązanie to wówczas schody z boku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 17 Grudzień 2007 najlepsze rozwiązanie to wówczas schody z boku. Rozumiem że tunelem pod ławą ? Kilka dodatkowych informacji : Stacja okręgowa ( czyli przelotowa )- boczne schody na końcu odpadają . Budowana w okresie gdy obowiązywał kanał 12m. Trzeba ją dostosować do obecnych wymogów do końca 2010r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 18 Grudzień 2007 Share Napisano 18 Grudzień 2007 najlepsze rozwiązanie to wówczas schody z boku. Rozumiem że tunelem pod ławą ? Kilka dodatkowych informacji : Stacja okręgowa ( czyli przelotowa )- boczne schody na końcu odpadają . Budowana w okresie gdy obowiązywał kanał 12m. Trzeba ją dostosować do obecnych wymogów do końca 2010r nie tunelem, tylko pod klapą i dlaczego odpadają boczne schody w przypadku OSKP?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 18 Grudzień 2007 Autor Share Napisano 18 Grudzień 2007 nie tunelem, tylko pod klapą i dlaczego odpadają boczne schody w przypadku OSKP?? Przed tą odpowiedzią rzekł bym że przecinają tor jazdy pojazdu na stacji ale pod klapą ??? Czy takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami budowlanymi, PIP, BHP itd.. ? Czy odbierał taką SKP TDT? Czy można gdzieś takie rozwiązanie zobaczyć na żywo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 19 Grudzień 2007 Share Napisano 19 Grudzień 2007 tylko pod klapą klapa by musiała być poza ławą (czyli gdzieś na początku kanału), poza tym przy szerokości ok 1,2-1,5m (musi tym kanałem przejść swobodnie człowiek) bedzie problem z utrzumaniem sztywności pod b. dużym obciążeniem (stacja okręgowa w końcu). Zostaje faktycznie tunel. Takie rozwiązanie mają w gorzowie na okręgowej ale tylko na stanowisku do 3,5 t (stara stacja, wg strych przepisów budowana) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lufex Napisano 12 Luty 2009 Share Napisano 12 Luty 2009 mam podobny problem. Stacja działa od 8 lat , mam za krotki kanał jednak istnieje możliwość przedłużenia kanału. Czy w tym przypadku będzie potrzebny odbiór budowlany? po przebudowie kanał bedzie sie różnil z tym co byl w projekcie. Czy obrzeża kanału będą musiały spełniać wymaganie dotyczące 25% udźwigu ... Słyszałem ze jeśli po przedudowie jest konieczny odbiór budowlany to TDT traktuje stację jako nową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 12 Luty 2009 Autor Share Napisano 12 Luty 2009 Stacja działa od 8 lat , mam za krotki kanał jednak istnieje możliwość przedłużenia kanału. Czy w tym przypadku będzie potrzebny odbiór budowlany? Tak musi być projekt, pozwolenie na budowę ( przebudowę ), odbiory. po przebudowie kanał bedzie sie różnil z tym co byl w projekcie. Czy obrzeża kanału będą musiały spełniać wymaganie dotyczące 25% udźwigu .. Tak trzeba uprzedzić projektanta by wykonał takie obliczenia i dał oświadczenie. Słyszałem ze jeśli po przedudowie jest konieczny odbiór budowlany to TDT traktuje stację jako nową. To raczej plotka. Dobudowałem do jednej z naszych stacji Bc nowe stanowisko pod tym samym adresem i odebrałem po rozbudowie jako ABTEc więc zachowałem rozszerzenia z przed ustawy o swobodzie ........ . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lufex Napisano 12 Luty 2009 Share Napisano 12 Luty 2009 a jak się to ma do Rozporządzenia MTiB z dnia 10.02.2006?? Dz.U 06.40.275 par.13 ust. 5Projekt założeń kontrukcyjno-budowlanych kanału przeglądowego powinien uwzględnić możliwość przeciążenia obrzeża lub odpowiednio podłogi kanału ciężarem przekraczającym 0 25% nominalny udźwig urządzenia do podnoszenia osi pojazdu na tym kanale. par. 20 Do stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania techniczne pojazdów w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie stosuje się przepisów par. 8 ust.1 pkt 4 oraz par. 13 ust. 5. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebalodz Napisano 12 Luty 2009 Share Napisano 12 Luty 2009 Czy w tym przypadku będzie potrzebny odbiór budowlany? po przebudowie kanał bedzie sie różnil z tym co byl w projekcie. Czy obrzeża kanału będą musiały spełniać wymaganie dotyczące 25% udźwigu ... Słyszałem ze jeśli po przedudowie jest konieczny odbiór budowlany to TDT traktuje stację jako nową. nie potrzebujesz odbioru budowlanego. jako "dupochron" powinieneś mieć dokumentację tego co zrobisz najlepiej wykonaną przez osobę z uprawnieniami do projektowania w zakresie konstrukcji i wtedy on da Ci oświadczenie. A odbiór budowlany jeśli stacja pracuje jest niepotrzebny ( bo to chodzi o pozwolenie na użytkowanie ). Jak coś, więcej na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.