Tytus Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 Siemka Je rowniez swiezo po po kontrolach - TDT odbior ponowny po 5 latach (walka z wentylacja bo sie przepisy zmienily) i zaraz potem starostwo. Plus ze jedna po drugiej - nie trzeba bylo dlugo szukac papierow Bylo milo i milo... W zasadzie tylko papierologia, choc pani ktora byla za starostwa ma podobno opinie "ostrej". Ja tego nie odczulem - podawalem dokumenty kontrolerzy je ogladali i juz. Uwineli sie tak blyskawicznie ze nawet nie zdazylem kawy przyniesc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 (walka z wentylacja bo sie przepisy zmienily U mnie będzie podobnie ,kwestia podłączenia pod czujnik CO ,no i sprawa atestu na rolki mamy rolki MAHA IW7 Z 1997r. W ateście nie są ujęte ciągniki,przyczepy i motocykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 W ogóle było miło i przyjemnie No,no czyzby zaczynało iskrzyc m.....ą na linii SKP-TDT.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 No,no czyzby zaczynało iskrzyc m.....ą na linii SKP-TDT.... A co mają zrobić? Pomysł odsunięcia TDT od nadzoru zatacza coraz szersze kręgi - już chyba tylko Bogdanowicz i Kaniewska (i to chyba we własnym imieniu co najwyżej) zostali na TDTowskiej reducie, więc zmieniają image Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 Na podstawie dz.u.155 kierownik kazał wciskać pieczątkę imienną w DR. A my nadal pianę bić będziemy ??? To może daj Panu Kierownikowi poczytać ,,, Dz.U.03.192.1878 2004-10-01 zm. Dz.U.04.211.2147 §1 2005-08-11 zm. Dz.U.05.139.1168 §1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach § 11. 1. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2-7, wystawia się zgodnie z następującymi zasadami: .... 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podpisuje się i oznacza zgodnie z następującymi zasadami: 1) dowód rejestracyjny: a) na stronie 1 w rubryce "ORGAN WYDAJĄCY" - drukuje się nazwę i adres siedziby organu rejestrującego, b) na stronie 3 i 4 w rubryce "ADNOTACJE URZĘDOWE" - adnotacje urzędowe potwierdza się wpisaniem daty zamieszczenia adnotacji, podpisem oraz przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, c) na stronie 2 w rubryce "TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO" w miejscu "mp." - przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego jeżeli termin ten wpisuje organ rejestrujący albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje się odpowiednio; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta[/quote Jak ktoś chce się czymś wyróznic to zawsze bedzie o jeden krok przed calym szeregiem...Nie chcę krakac ale jak na razie u nas nikt na tak głupi pomysł nie wpadł i mamy w tej kwestii spoko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 20 Maj 2010 Share Napisano 20 Maj 2010 Takie zapędy powinniśmy dusić w zarodku ,,, a nie podniecać się, bo to Pan Kierownik ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 Takie zapędy powinniśmy dusić w zarodku ,,, a nie podniecać się, bo to Pan Kierownik ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 Siemka U mnie będzie podobnie ,kwestia podłączenia pod czujnik CO ,no i sprawa atestu na rolki mamy rolki MAHA IW7 Z 1997r. W ateście nie są ujęte ciągniki,przyczepy i motocykle. Wentylacja nawiewno wywiewna stacji - montowalismy dodatkowy wentylator. Wlacznik calosci przez czujnik CO. A jak robicie teraz badania jak nie macie atestow??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 Wlacznik calosci przez czujnik CO. + metan + lpg każde zagrożenie powinno uruchamiać wentylację A jak robicie teraz badania jak nie macie atestow??? nie teraz tylko raczej jak poprzednio SKP przeszła odbiór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 + metan + lpg Tylko CO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 nie teraz tylko raczej jak poprzednio SKP przeszła odbiór retoryczne pytanie. za każdy podejściem muszą coś znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 za każdy podejściem muszą coś znaleźć. Dokładnie,rok temu wynaleźli że atest na BRAKTEST producent dał lewy. Atest na rolki mamy,tylko kwestia zapisów w tym ateście ,na dzień dzisiejszy pan z TDT nic do niego nie miał,ale w dniu odbioru będzie N,poprzedni odbiór mieliśmy przed ukazaniem się 40. Z pieczątką też mi nie pasowało,tylko nie pamiętałem gdzie o tym pisało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tytus Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 Czesc + metan + lpg Tylko CO Metan i LPG maja byc - jeden w kanale drugi 30 cm pod sufitem (wg specyfikacji technicznej) ale tylko sygnalizatory. CO na poziomie lawy +/- 20 cm nad nia ma sygnalizowac oraz zalaczac wentylacje. Inna sprawa ze teraz sa czujniki wielogazowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 21 Maj 2010 Share Napisano 21 Maj 2010 CO na poziomie lawy dziwna lokalizacja ja mam na wysokości ~2 m i jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 Dz.U.03.192.1878 2004-10-01 zm. Dz.U.04.211.2147 §1 2005-08-11 zm. Dz.U.05.139.1168 §1 W DZ.U 137 z 2007r. ukazał się tekst jednolity. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 u mnie czujnik CO jest na wysokości 1,7m i jest ok. odbiór stacji był rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 U mnie czujnik CO jest na wysości 30cm,wynika to z instrukji obsługi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 U mnie czujnik CO jest na wysości 30cm,wynika to z instrukji obsługi. Na pewno nie mylisz z lpg ???, bo ten ma być na dole, metan pod sufitem a CO ok 1.50m ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 Na pewno nie mylisz z lpg Nie mylę,przed napisaniem posta sprawdziłem w instrukcji.Być może że zależy to od producenta.Ten 1,50 od czego mierzony?Bo jak od posadzki w kanale to by pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 Tu możesz mieć rację, bo nie myślałem o kanale, ja mam podnośnik ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 W instrukcjach LPG i CO pisze ok.30cm od podłogi,Metan ok. 30cm od sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 Czujnik CO ma być montowany zgodnie z instrukcją producenta dla tego jedni mają 30cm inni 180cm. Tylko czujnik CO ma włączać wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 Tylko czujnik CO ma włączać wentylację. Mam nadzieję, że każdy z nas właśnie tak ma podłączone ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 22 Maj 2010 Share Napisano 22 Maj 2010 że każdy z nas właśnie tak ma podłączone ,,, U nas właśnie tak jest podłaczone... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...